记忆中的你 发表于 2012-7-5 11:57:11

百特热工仪表故障

我厂有台电炉温控用的热电偶和百特工控热工仪表,现仪表在工作过程中经常发生数值跳变,比如突然由450跳到470,引起接触器频繁动作,不知有哪位可以帮助解决或分析故障点为谢。

收费员 发表于 2012-7-5 14:33:31

温度测量仪表显示值跳动一般是由于现场一次检测组件及线路有关,建议重点先检查线路部份有无接触不良现象,热电偶中间有无短路或烧坏现象,最后才考虑检查二次表的问题.处理仪表故障需要由简单开始

黄昏了 发表于 2012-7-5 17:09:51

刚才楼上的分析很有道理.这里不再重复,指出一点需要注意的是:有无干扰因素存在.这也是容易引起信号突变的一个原因.比如:对讲机或者变频器附近的影响.另外一个可能就是处理温度信号的电子元件本身有故障,这通常是由其供电部分造成的,尤其是三端稳压或其它稳压部分因散热原因引起的,但这种情况有时可能引起信号突变但不是绝对.其它的就不了解啦.

此拉斯 发表于 2012-7-5 19:46:11

应该是温度元件有问题
页: [1]
查看完整版本: 百特热工仪表故障