热电偶的耐压 和 压力表或变送器的耐温
我在设计300 度,30 MPA的反应器请问热电偶的耐压 和 压力表 的耐温有要求吗?
该如何选择呢?
谢谢回答 热电偶的耐压 和 压力表 的耐温肯定应该大于工艺设计的最高压力和最高温度 根据工艺参数确定。 用锥形护套的热电偶! 可以选用耐高压的保护套管就行了! 热电偶温度不高,选个耐压的保护套管即可,温度计样本上一般都有。
压力变送器可以采用引压管安装,这样膜片承受的温度就没那么高。如果介质脏或者易结晶的话,可以选用带隔离膜片和毛细管的变送器,注意填充液所承受的温度即可