童年记忆 发表于 2012-7-5 12:35:31

压力传感器信号

我们装了一个压力传感器,输出信号是4-20mA,量程是0到10Bar,管道里的流体是50度的热水。

传感器不装到管道上,送上来的信号是对的 (4mA)。吹气信号也是增长的。可以说明传感器是好的。

可装到管道上后,打开阀门,压力就变成-0.9bar左右,电流小于4mA,并且这个压力波动范围很大,很不稳定。

思考了半天,没有想出来,是安装位置不对?

传感器离那个阀有30cm,大家说说会有什么原因可以导致这种现象吗?

[ 本帖最后由 jbsty 于 2008-4-21 09:54 编辑 ]

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-5 13:14:37

管道里是否有压力?安装位置也会带来测量误差。

森德罗斯 发表于 2012-7-5 13:53:42

有压力,流的是热水,压力不该小于0阿,测得是表压。

沃尔什 发表于 2012-7-5 14:32:47

首先确定压力传感器的好坏,先做个标定是否完好准确。然后考虑安装位置,应稍离阀门远些,这样能减少波动。另不知压力传感器是否带毛细管的,若带毛细管则考虑安装和量程的迁移问题。

奥术符文 发表于 2012-7-5 15:11:52

校正全量程没有误差,那就有可能是你安装位置带来误差,最好安装上去后,做下零点迁移。

小空分 发表于 2012-7-5 15:50:57

根据你讲的情况:
可能是仪表安装的位置不对.你确认变送器的取压在管道的上方,还是下芳,然后检查管道是否充满介质.

pisen 发表于 2012-7-5 16:30:02

首先拆下,看在空气中测量是否正常。若正常只能是安装的问题或工况的问题,且你说的显示0.9bar是很大一个真空度。水流快不快?是否有气蚀现象?这个表前后是否有泵?若装在泵前面,很容易引起问题!这些都需要检查,不然会引起仪表的损坏!

notebook 发表于 2012-7-5 17:09:07

首先将传感器进行校准,从你说的情况来看,传感器零点是正常的,但是装在管道上测量的是负压,输出小于4mA,这就不正常了,估计是有点零漂再就是温漂比较大

小玩偶 发表于 2012-7-5 17:48:12

根据楼主所描述,你用的应该是绝压表,最好更换表压测量表应该能解决,或做表压测量标定。

私聊啊 发表于 2012-7-5 18:27:17

现装个压力表试一试
页: [1] 2
查看完整版本: 压力传感器信号