切断阀上一定装有电磁阀吗?需要几芯的电缆接线?220V还是24V?[ 本帖最后由 naska 于 2008-5-19 09:59 编辑 ] 切断阀上一般都装有电磁阀。一般需要六芯的电缆,其中三根是控制用(共用COM),另外三根是回讯(共用COM)。电源24V的居多。仅供参考!
[ 本帖最后由 harbin_999 于 2008-4-1 14:16 编辑 ] 气动切断阀是通过电磁阀来控制气源的通和断的,所以要装电磁阀。电磁阀的电源有两种:一种是220V.AC,另一种是24V.DC。电缆用二芯(2×1.5)就行。 气动切断阀需要电磁阀,电磁阀的信号电缆一般是两芯的,电源24V和220V都有.24V电源可以和信号线公用,若220V伏需要单独的电源线.电动切断阀就不需要电磁阀. 切断阀是本安还是隔爆的?还是都有? 切断阀的电动执行机构我见过隔爆的,本安的不知道。若隔爆不满足条件,你可以用气动执行机构。 电动执行机构的功率决定了它很难作到本安的 一般气动切断阀可以做到本安设计,阀门本身没有什么本安不本安,关键是看阀门上带的电磁阀是否可以做到本安。实际上本安电磁阀多的是,24VDC供电,两芯电缆连接就可以了。不过不同厂家电磁阀的功率不一样,选型时一定要注意电磁阀功率和安全栅(或本安系统卡件)输出功率的匹配问题,否则后果很严重,一上电电磁阀就被烧毁了!:) 同意楼上意见!!!:) :) 电磁阀当然是有拉,不过我们好像是分开的,一个用于控制气源,另一个用于阀位开关的回信。距离不远用24V,我对用电为多少就是基于这个距离考虑的,不知道到底应该如何,欢迎楼下的朋友给出权威的解释。到底用交流还是直流由什么确定:D