电磁阀的接线
请教电磁阀的接线怎么接啊?以气动开关阀220V AC的电磁阀为例,DCS输出一个DO的信号,还需要一根220 V供电的电缆,这样是不是就是两根电缆啊?如果还有阀位开关,那接线又是怎么样的?阀位开关还需要单独供电啊?那这样的话一共需要多少电缆啊? 象你说的这种情况,供需两条两芯电缆到现场就可以了。一条是电磁阀的220伏电源线,一条是阀位开关的信号线。DCS输出的DO信号要串接在继电器回路中,是在DCS机柜间内部的接线,通过控制继电器给现场的电磁阀提供和断开电源。阀位开关的信号线从现场来后接入DCS的DI卡件就可以了。如有疑问,可以继续沟通。
[ 本帖最后由 frankqe 于 2008-5-13 13:11 编辑 ] 补充楼上,如果是阀开阀关的话,不是2芯的,而是4芯的了! 电磁阀电源线两芯电缆一根,就是DO信号;
阀位反馈信号四芯电缆一根,就是两个DI信号(一个开到位,一个关到位)。 气动开关阀其动能是仪表空气,阀上带有220V AC的电磁阀,则DCS输出一个DO的信号先控制继电器闭合,通过继电器给气动开关阀带有220V AC的电磁阀得电和失电(220V AC电源)使气动开关阀得气和失气进行开、关。DCS输出的DO信号要串接在继电器回路中需一对电缆(2*1.5);继电器到现场的电磁阀电源需一对电缆(2*1.5)。如果有阀开阀关反馈的话还需一对电缆(2*1.5)到DCS。
页:
[1]