调节阀怎么选型啊?

请问:
调节阀选型需要具备什么条件,怎么计算它的口径?谢谢!

阿萨德 发表于 2012-7-5 20:23:17

调节阀的选型首先需要知道工作的介质,介质的额定工作压力,工作的压差,额定的流量,根据这些参数可以大致确定阀门的口径。另外需要根据现场工作条件,决定采用调节阀的执行机构的形式(电动或气动),控制方式(开关量或直流4~20mA),必要时可提出调节的行程要求。

青春岁月 发表于 2012-7-5 21:02:22

楼主:您好!
二楼说的很对,我整理这样一套计算调节阀的资料,您可以看看!如果还有什么问题,大家在继续探讨!
调节阀的流量系数Kv,是调节阀的重要参数,它反映调节阀通过流体的能力,也就是调节阀的容量。根据调节阀流量系数Kv的计算,就可以确定选择调节阀的口径。为了正确选择调节阀的口径,必须正确计算出调节阀的额定流量系数Kv值。调节阀额定流量系数Kv的定义是:在规定条件下,即阀的两端压差为10Pa,流体的密度为lg/cm,额定行程时流经调节阀以m/h或t/h的流量数。

1. 一般液体的Kv值计算
a. 非阻塞流
判别式:△P<FL(P1-FFPV)
计算公式:Kv=10QL
式中: FL-压力恢复系数,见附表
FF-流体临界压力比系数,FF=0.96-0.28
PV-阀入口温度下,介质的饱和蒸汽压(绝对压力),kPa
PC-流体热力学临界压力(绝对压力),kPa
QL-液体流量m/h
ρ-液体密度g/cm
P1-阀前压力(绝对压力)kPa
P2-阀后压力(绝对压力)kPa
b. 阻塞流
判别式:△P≥FL(P1-FFPV)
计算公式:Kv=10QL
式中:各字符含义及单位同前

2. 气体的Kv值计算
a. 一般气体
当P2>0.5P1时

当P2≤0.5P1时

式中: Qg-标准状态下气体流量Nm/h
Pm-(P1+P2)/2(P1、P2为绝对压力)kPa
△P=P1-P2
G -气体比重(空气G=1)
t -气体温度℃
b.高压气体(PN>10MPa)
当P2>0.5P1时

当P2≤0.5P1时

式中:Z-气体压缩系数,可查GB/T 2624-81《流量测量节流装置的设计安装和使用》
3. 低雷诺数修正(高粘度液体KV值的计算)
液体粘度过高或流速过低时,由于雷诺数下降,改变了流经调节阀流体的流动状态,在Rev

安师大 发表于 2012-7-5 21:41:27

选型时要要注意被测介质的温度,压力,腐蚀情况,工艺流程等,才能合理的选用调节阀材质,调节阀的作用形式,调节 阀的流量特性,阀芯形式等。可以参考一些选型资料