双法兰差压变送器受真空度影响很大,如何解决?

我厂使用日本横河的双法兰差压变送器较多,其中大部分用到反应釜上,在抽真空时,偶尔会出现导致液位急剧下降的情况,而且还是随着真空度的增加而液位降低,到破掉真空时,液位又随着真空度的减小而恢复正常,本人多次联系厂家探讨但均未得到合理解决的方案,也曾经向许多老专家请教均未获解决,请教各位高人,有没有行之有效的具体改造方案?
(换表是不现实的,比较多)

搞基唧 发表于 2012-7-5 04:45:06

不知道他这种双法兰差压变送器能否用在真空下。

乖乖女 发表于 2012-7-5 06:42:21

我们也曾经有过这样痛苦的经历,不过解决的方式必须是更换测量仪表,我为此和多家知名厂商探讨过,发现厂家都无法保证真空条件下使用双法兰液位变送器的效果。
解决方案1:改用导压管式差压测量原理,在真空度很低的情况下,这种方式照样可以用好,但是要注意配管技巧,防止正压端被脏污介质堵住。这种方案下,还要注意导压管内介质不要产生很强的虹吸现象从而在压力变化时被带走,导致附加测量误差,但据我的经验,绝大部分场合还是可用的,建议如果要用这种方案时,先试装一个回路,观察确认可用后再进一步推广。这种方案的优点是投入资金小,因为普通差压变送器价格比双法兰要低很多。
解决方案2:在塔外加装旁通管,在旁通管顶部加装导波雷达,这种方案不受介质密度、压力变化的影响,效果不错。但是一定要注意雷达液位计的选型,否则测量效果也会受影响。不过导波雷达的价格要比双法兰变送器贵,投入较大。
:)

守分安常 发表于 2012-7-5 08:39:36

感谢3楼,对不起,我有些工艺条件没有向大家表达清楚
1、釜内介质的粘度很大,大概1000-1200mps左右,所以我们只能采用隔膜式的变送器
2、因为是反应釜,所以不能加旁路,这样会造成反应不均匀,影响产品质量

但是方案1可能在某些介质粘度较小的地方可以试一下,非常谢谢

[ 本帖最后由 ruobing 于 2008-5-23 17:00 编辑 ]

誓言 发表于 2012-7-5 10:36:51

建议你用ABB的变送器(进口的) 我们的用着还可以
EJA一般在绝压小于2.7KPA就不好用了

沃尔什 发表于 2012-7-5 12:34:06

真空系统中最好不要用双法兰液位变送器,另外,双法兰液位变送器安装时变送器最好不要高于上法兰接口。

伊势丹 发表于 2012-7-5 14:31:21

试试罗斯蒙特的双法兰变送器,

running 发表于 2012-7-5 16:28:36

在emerson的1199手册里说了一下真空环境下选用双法兰的注意事项,第一条还是不太明白。

Model 1199 Diaphragm Seal Systems Manual

When installing diaphragm seals in vacuum applications:

1. Consult vapor pressure curves to determine that the correct fill
fluid has been selected. Always compare against the minimum
vacuum pressure and the maximum process temperature.

2. Always mount the transmitter below the bottom tap.

青春岁月 发表于 2012-7-5 18:25:51

如必须用双法兰的话,必须采用加厚膜合型。厂家选用EJA,ROUSEMOUNT3051。

okyes 发表于 2012-7-5 20:23:06

谢谢各位高人:funk: