森德罗斯 发表于 2012-7-5 06:42:14

调节阀阀位波动

有一调节阀阀位到18--22% ,现场观察阀门较大,左右有5%的波动,工艺方面对应也有很大的波动.
但是避开这个区间,阀门动作稳定.更换新的定位器后,问题依旧.
欢迎指导!
:shutup: :shutup: :shutup:

黄昏了 发表于 2012-7-5 09:18:35

一个是定位器的事情,还一个是PID的调整不对

苹果粉儿 发表于 2012-7-5 11:54:55

这种情况可能是阀门选型不太理想造成的.一是阀门流量系数太大造成的,而控制的流量太小,造成阀门偏大,可能会出现此类情况;二是阀门选型时其流量介质不适应现在的工况介质.与现行工艺之间搭配不合理.如果不是这二种原因,可能就是PID参数设置不合理.我公司曾经遇见过此类状况,当时阀门在开度10%左右时,阀门来回波动,幅度约有5%至7%,从DCS上反映是干扰,但实际上就是阀门在来回运转,造成阀门运转失常.但故障原因不为所知,至到发生了一两次后再总结发现:居然老是夜班出问题.于是我就推测出有个别值班员用了自动控制,因为该阀门PID参数不太理想,原因也是工艺选型时阀门过大,所以我一直不让使用自动控制,结果值班员为了省事却趁夜班之机贸然使用.后来我将自动控制权限修改后再未出现上述现象.

小玩偶 发表于 2012-7-5 14:31:15

调节阀的流量特性是否是直线流量特性?若是直线流量特性,可改为等百分比特性,问题可能解决。

明天的明天 发表于 2012-7-5 17:07:35

应该不是定位器的问题。一个可能是阀门在该区段的调节的流量特性不好,可要求调节阀制造厂提供流量特性曲线加以分析,最好能自查阀门的实际流量特性。另外一个可以检查执行机的控制信号,有没有振荡或其他干扰信号影响,如果都不是,那就是系统性原因了,如果要投自动,只能更新系统的某个环节。

阿凡达 发表于 2012-7-5 19:43:55

判断定位器有没有问题,把阀控制信号手动,给20%,看阀波动大不。
页: [1]
查看完整版本: 调节阀阀位波动