是什么原因使流量没有显示?
我厂的崔化装置中,油桨返塔流量总是一会有一会没有,查不出原因。请大家帮忙看一下会是什么原因。用的是恒河的涡街流量计,安装在调节阀的出口处且是垂直安装。是DCS控制,并且查过从现场到操作系统这一部分没有事。 流量计应该安装在调节阀的上游,流体通过调节阀时会产生旋涡,影响旋涡流量计的测量。 1。确认选型是否符合工况要求,如流速低产生不了漩涡造成无指示。
2。有杂物缠在漩涡发生体上造成无指示。
3。安装位置不妥,如不满管、直管段太短等。
[ 本帖最后由 spccjp 于 2008-5-20 22:19 编辑 ] 流量太小或变化太大可以造成。 应该是管道的变径及压力不稳定造成的,在打油浆的泵前加一个手动阀,加一个压力表,通过调整该阀得到一个相对稳定的压力,这样在通过调节阀控制流量就行了,这与我们的精馏塔控制是一样的,多试几次就可以得到稳定流量了