朋友的心 发表于 2012-7-5 12:33:31

怎样检测变送器输出的rs485信号

我们这里一台变送器输出rs485信号,通过485-232和工控机相连,现在显示最大量程值,不只是回路问题还是变送器问题,请问怎样进行检测,谢谢!

俺弄吃 发表于 2012-7-5 14:30:47

你这个问题太具有典型意义,但的确不太好回答.原因是你的显示结果是最大值,但原因却有多种多样,不太好判断.RS485是一种通讯方式其,估计你公司一定是两线制双绞线连接方式,其发送驱动器A、B之间的正电平在+2~+6V,是一个逻辑状态,负电平在-2~6V,是另一个逻辑状态。其接收器接收平衡线上的电平范围通常在200mV至6V之间,仅以此作参考,但它是数字信号,只能用万用表dB档测量,但也只能是一个粗略测量,并不能真正判断什么.我觉得你其实应该试试换一下RS485/RS232转换器,或许可能发现新的问题.你这个问题还涉及一个距离问题,RS485对距离远近有一定的要求,RS-485需要2个终接电阻,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗。在矩距离传输时可不需终接电阻,即一般在300米以下不需终接电阻,但超过300米时应该考虑一下.所以你这个问题的确不太好分析.

shirley 发表于 2012-7-5 16:28:02

实际问题是这样:我们这里原油大罐装了两台液位变送器(电极式),输出rs485信号,通过485-232和工控机相连测量液位,已经使用了两年。一台显示正常,另一台现在显示最大量程值,我无法测试出哪里出现了问题,向专家求助!

似爱非爱 发表于 2012-7-5 18:25:17

2台变送器应该是共用485总线,其中1台正常说明485总线部分是正常的,最大的可能是变送器坏了。方不方便用替换法检查一下(两台仪器调换一下)?

小玩偶 发表于 2012-7-5 20:22:32

在油罐上面,好像不方便替换,我试一试电路板是否能拆下来,谢谢啦!