阿凡达 发表于 2012-7-5 18:25:12

调节阀组排放阀位置

我所见的调节阀组中的排放阀,有的放在调节阀前,有的在调节阀后
各位高手请指教,在前或在后有没有规定,在前或在后有没有不同之处

ADJF 发表于 2012-7-5 19:04:17

可以放在前也可以放在后,因为调节阀起不了切断作用

欢喜缘 发表于 2012-7-5 19:43:22

在生产现场是有这种情况.我刚开始也不懂.但听老师傅说一般排放阀应该在调节阀前.因为在吹扫时会有很多杂质,在调节阀前排的话,就能避免杂质经过调节阀,而被堵塞,影响使用.这仅仅是师傅说的.不知道对不对.欢迎大家讨论.:shutup:

收费员 发表于 2012-7-5 20:22:27

调节阀组排放阀位置,一般是在介质流向的前方,也就是根据介质流向来定的,而不是阀前阀后定

相约 发表于 2012-7-5 21:01:32

帮你找了一下依据:

4.3 检修调节阀时需将两隔断阀之间的管道泄压和排液,如工艺流程无明确规定,一般在调节阀入口端切断阀后设排液阀。当工艺管道大于DN25时,排液阀应为DN20的闸阀;当工艺管道小于或等于DN25时,排液阀应为DN15的闸阀。高压管道的排液阀应为双阀

这个夏天 发表于 2012-7-5 21:40:37

调节阀组的排法阀区分为两种情况
1、含氟的烃化物或是液氟必须将调节阀安装在调节阀后。
2、其它的一般情况下将排污阀放在调节阀前面即可。
可以查到相前资料,论坛上就有
页: [1]
查看完整版本: 调节阀组排放阀位置