勇敢去追 发表于 2012-7-4 23:31:20

蒸汽压力波动

我们单位有一精馏塔用4.0MPa的蒸汽加热,可是4.0Ma蒸汽的压力波动幅度比较大(4.0—4.3MPa),压力波动太大我们的调节阀也调不过来,现在我们的调节阀都是手动控制。而我们的精馏塔对温度要求特别严格,温度偏差不能超过0.1度,这样操作起来非常困难,请教各位大侠,你们遇到这种情况是怎么处理的?

okyes 发表于 2012-7-5 04:04:55

压力波动好像还不是很大啊,但是温度的控制精度较高,0.1C好像高了些阿,你们是什么精馏塔这么高的控制要求?

青春岁月 发表于 2012-7-5 08:38:30

建议检查再沸器蒸汽出口管道,检查是否有积液,重点检查袋形处.

走到异地 发表于 2012-7-5 13:12:05

前馈控制,要用系统,手动是调节不好的,温度是主参数,压力是副参数,形成前馈控制,来调节阀门。而且需要反复调试来找到精确的参数。

spring 发表于 2012-7-5 17:45:40

建议在蒸汽管道上再加一级调节阀,作一个硬件设施的串级调节,如果工艺允许的话,最好能使两个调节阀的距离远一些,最好能保持6米以上的距离,形成一个缓冲管道,既缓冲蒸汽压力的波动,也可以使两级阀门之间形成1级粗调2级细调的串级结构,当然选择这两个阀门不能完全一致,应该是前一级比后一级的流量系数更大一些.但是不知工艺上是否允许这样做.