阿萨德 发表于 2012-7-5 11:53:34

同一检测元件能实现两种功能吗?

在硝氨生产过程中,需要对文丘里洗涤器后面的稀硝氨溶液进行流量控制和密度检测,原来采用电磁流量计和气动调节阀组成调节回路控制稀硝氨溶液流量,密度分析仪检测硝氨溶液密度.
但后来听说有一种流量计即可以测量流量又可以测量密度,所以我想能否实现只用一种检测元件实现流量的控制和密度的检测,请大家帮帮忙,看能否实现?如果能实现该怎样设置,PID图纸上怎样画能体现这种功能?谢谢

[ 本帖最后由 yuhaiyang9903 于 2008-5-27 15:09 编辑 ]

艾丝凡 发表于 2012-7-5 13:11:44

采用质量流量计可以完成,需向厂商咨询。

走到异地 发表于 2012-7-5 14:29:54

采用质量流量计可以完成,需向厂商咨询。

内芯里 发表于 2012-7-5 15:48:04

质量流量计可以实现温度,压力,密度,流量的检测。不过价格有点高。如果资金充裕的话,推荐使用~具体选型,可以向相应厂家咨询

青春岁月 发表于 2012-7-5 17:06:14

两种功能间互相切换需要怎样操作?

守分安常 发表于 2012-7-5 18:24:24

科氏力质量流量计可以,它由传感器、转换器、数字式显示积累器组成,根据用户需要,可以配置密度和温度显示。
表示方法为:
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

notebook 发表于 2012-7-5 19:42:34

质量流量计可同时测量流量、温度和密度,有几路输出,可通过设置让不同的输出代表不同的参数 。

冰雨 发表于 2012-7-5 21:00:45

那么在画PID的时候怎么表示呢?
画一个流量计和一个变送器(当然如果是一体的话就画一个),输出功能可以同时画出流量和密度吗?
页: [1]