拉丁教父 发表于 2012-7-4 18:57:22

测量400°蒸汽温度能否用Pt100热电阻

测量400°蒸汽温度能否用Pt100热电阻?
我的一个用户非要我改成J型热点偶,规范里也没有说不能用Pt100热电阻啊,他说什么热电阻线性度不好,我真搞不明白,有高手能解释一下吗

冰雨 发表于 2012-7-4 23:30:58

一般过热蒸汽温度在400~450度之间。

SH3005-1999 石油化工自动化仪表选型设计规范第3.1.3章节 温度仪表正常使用温度应为量程的50~70%。
同规范,表3.3.2 不同测温元件的温度测量范围: Pt100热电阻(我们最常用的)测温范围-200~650度。

650度的50%~70% 是325 ~455度 ,有些贴边。不推荐。

由于热电阻的非线性,量程太大则需要修正。

所以多数仪表厂家的铂电阻测温范围都标注最高400度左右,我个人也习惯在300度以上就不怎么选热电阻了。除非需要选型统一等特殊情况下。

[ 本帖最后由 Icetide 于 2008-5-29 20:19 编辑 ]

write 发表于 2012-7-5 04:04:33

关于这个问题,本人从实际角度出发来探讨问题.客观的说:如果用铂热电阻来测量过热蒸汽温度从理论上来说应该是没有什么问题,什么线性度差,或者测量量程偏大从理论角度都不太影响正常测量,一句话就是说用铂热电阻测量过热蒸汽还是可行的.但是,我说的是但是,从实际应用出发问题就不太一样啦.1 Pt100铂热电阻在实际应用中发现对高温的测量不如热偶反应灵敏,2热电偶测量蒸汽通常配备专用的金属材料套管,具有特殊的楔形外貌;3蒸汽管道通常在使用时由于冷热膨胀原因伴有振动,热电阻感应头容易与引线脱落或接触不良.尤其是第3点,在实际生产中已屡试不爽啦.所以就应用而言,一般测量蒸汽温度不选用热电阻,一般选用E型热电偶.

苹果粉儿 发表于 2012-7-5 08:38:08

使用Pt100的铂电阻测量蒸汽温度还是可以的。Pt100可以测量-200度至850度的温度范围。我厂使用的铠装电阻测量425度的蒸汽温度还是很准确的。应注意使用铠装铂电阻及插入管道深度要合适,才能保证测量准确。

3染发 发表于 2012-7-5 13:11:43

应该是没问题的,在合理的使用范围内。

萨哈林岛 发表于 2012-7-5 17:45:18

Pt100热电阻测温范围-200~650度。理论上讲是没问题的,但是我建议选用热电偶,分度号为“K”的使用。