阿凡达 发表于 2012-7-4 10:29:01

仪表风消耗主要从哪部分泄露出去的?

设计时每台调节阀仪表风消耗按1~2Nm3/h,这些消耗的仪表风怎么泄漏掉的呢?是从定位器部分泄露出去的?还是调节阀膜头部分消耗掉的呢?如果没有泄漏这些气应该没有消耗才对

pk360 发表于 2012-7-4 13:44:27

是从定位器漏出去的,根据定位器的工作原理就可以知道。

pisen 发表于 2012-7-4 16:59:52

怎么泄漏出去的呢?

内芯里 发表于 2012-7-4 20:15:17

我的意思是这些消耗的仪表风最终跑到哪去了?
是不是从膜头那跑到大气中了?

俺弄吃 发表于 2012-7-4 23:30:42

二楼的看来没明白我的意思!

似爱非爱 发表于 2012-7-5 02:46:07

呵呵,建议仔细看下执行机构和定位器工作原理及图示等相关资料,或者到现场一试就明明白白了

誓言 发表于 2012-7-5 06:01:32

有明白的同仁指导么?
ruobing 你的回复感觉没多大意义哦!

爱对方 发表于 2012-7-5 09:16:57

目前用的电/气阀门定位器,还是以泄气式功率放大器为主,根据原理可知:喷嘴-挡板之间一直在排气,与弹性机构一起,维持一个放大器背压的平衡。

收费员 发表于 2012-7-5 12:32:22

嗬嗬,多谢!不愧为讲师,你这么一说我就明白了。希望论坛以后回帖着都想你这么负责任。再次表示感谢!!!

打飞机 发表于 2012-7-5 15:47:47

还有对于开关阀:由电磁阀控制压缩风是进气缸还是向外排。单作用的一次动作至要排或补充一侧气缸的风;双作用的则一侧排一侧充。

还可以从另一个角度考虑:除了定位器维持阀位要耗气。膜头或气缸有时要充气,有时要排气,充气自然要从气源近来,排气自然排到大气中作为消耗了。

[ 本帖最后由 长风几万里 于 2008-5-30 11:36 编辑 ]
页: [1] 2