工艺包调节阀数据表upstream pressure 和downstream pressure
工艺包中的调节阀数据表一般有upstream pressure 和downstream pressure,,请问在工艺包中这两个压力考虑了管路管件阻力了吗??是不是这个值在工艺包阶段只是大概的上下游设备所需压力,在详细设计阶段还要结合具体和详细的管路管件阻力,进一步确定???可以这样理解吗?就是工艺包阶段的upstream pressuredownstream pressure 仅是初步的,而详细阶段的考虑了更为具体的管路和管件,故是比较确定的。
[ 本帖最后由 海川之风 于 2008-5-22 22:23 编辑 ] 上下游压力是调节阀的重要条件,工艺包中的该数据应该是准确数值。不知道你所说的管件阻力在此处有什么用,这个上下游压力是工艺专业提给仪表专业的。 同意楼上的,一般只是提给仪表做他们选型的参考
上游压力和下游压力一般都是跟上下游设备压力有关的,上游设备压力可作为上游压力参考,下游压力一般是上游设备压力减去100KPa(一般调节阀阻力,如果不是压力调节阀),不可能把直管阻力、局部阻力这些全考虑进去,在PID阶段,你根本不会晓得这些阻力的,因为你不晓得如何布管啊,配管图没出来的吗。
其中下游压力一般是上游设备压力减去100KPa,可以说是为下游压力一般是上游设备压力减去100KPa(前提:该调节阀不是压力调节阀)
工艺包阶段是确定工艺方案、进行工艺计算的阶段。PID阶段是就是方案基本确定,PFD(工艺流程图)已经大概确定后,进入的管道及仪表流程图阶段
[ 本帖最后由 NEWLITTLE 于 2008-5-22 22:53 编辑 ] 楼上提的可能是一般情况,我举个特殊情况吧,醋酸工艺里面反应器到/与闪蒸槽之间有个流量调节阀,阀前压力大概为30bar,阀后压力为1.5bar不到,个人觉得主要还是取决于设备的压力,有条件考虑管道阻力、弯头等部件的压力损失。
[ 本帖最后由 tangxiudong 于 2008-6-3 15:19 编辑 ] PDP是可以不计算液位,管道阻力降,但最好能写设计说明。提示详细设计时需核算。如果不是减压阀,是要初步定个压降的。