似爱非爱 发表于 2012-7-4 18:56:03

阀门问题

我是工艺的,:调节阀门打到手动后,流量仍忽大忽小,很不稳定,请高手帮忙指导?

女女吧 发表于 2012-7-4 23:29:39

可以用万用表测量仪表输出
打到DC/mA档,看电流如何变化

如果输出没有问题,那就是屏蔽线的问题,屏蔽层单端接地。

誓言 发表于 2012-7-5 04:03:14

我觉得最主要的应该是检查一下流量计,看是否是流量显示出现了问题。调节阀在打到手动后到现场看看执行机构是否有动作,如果有说明是阀问题,如果没有就是流量计出了问题。

婚礼 发表于 2012-7-5 08:36:49

打到手动仍然不稳定,考虑下你的现场压力、温度等工况是否稳定,或者流量计里面结垢,阀芯堵料等,个人认为如果阀门工作正常,问题多半在工况条件这块

记忆中的你 发表于 2012-7-5 13:10:24

谢谢大家,我会好好检查的:shutup:

3染发 发表于 2012-7-5 17:43:59

第一步:首先确定工况是否稳定,如果工况不稳定流量波动是正常的。
第二步:如果工况稳定,那么看阀门的开关速度,是否出现阀门动作慢等问题,如果出现,则调整比例微积分,可以适当减小比例度,如果还不行适当调小积分,一般小阀很少出现这种情况,出现这种情况的一般都是大阀,所以调节比例微积分的时候不要调整过大,避免阀的大开大关,其实有的时候比例微积分调整过小的话也会出现上述情况,阀的动作太快也会使流量剧烈的波动。
第三步,如果上述两步都没有问题,那么请仪表检查流量计时候正常。
第四步,如果上述三种情况都是正常的,那么请仪表检查调节阀是否有开关不到位现象。
页: [1]
查看完整版本: 阀门问题