联锁压力开关取压问题
锅炉燃气压力低低联锁原为一区一,现改为3取2,新增加两个压力开关,取压点打算与原现场压力表PG共用(加三通),此方案可行?请前辈指教。 用于联锁的压力开关一般不允许与其它取压管串或并接的.如果安装3个压力开关,理论上就应该安装3个取压点和3套取压管.避免相互干扰,提高安全可靠性.防止误动率. 那样加三通只可以预防因一个表坏而使系统跳车,如果你的意图是不想因一个表坏而不跳车这样做是可以的,但是如果你是因为取压点的问题而曾设的话,那样肯定是不行的 根据规范要求:连锁保护的测量元件不能与其他仪表公用;
为了可靠采取2003的方式,你只采用一个取压点,其实只能保证仪表本身的可靠性,而不能保证连锁系统的2003.建议应加取压点. 原来一区一为横河压变经DCS显示、低低报致联锁,现有两个现场压力表(单向阀两侧),两个压力开关取压位置受限制,所以打算分别与PG用同一取压点。 :loveliness:
预期这样还不如加个继电器
1变4,不比你加仪表强啊
页:
[1]