加热炉是否需要装火焰探测器?
我感觉加热炉是可以安装火焰探测器的,发现灭火后,立即关闭煤气切断阀,这样很安全。我们公司的喷煤车间有个烟气炉再建,想建议设计部门加上这个火焰探测器不知道可行不?原来有个烟气炉是没有这个装置的,怀疑灭了就得跑到跟前去看。 在电站锅炉中,火检已成必不可少的安保手段加热炉里用上的话是会方便一些,
楼主烧的炉子没有炉膛工业电视么,需要到现场去看? 原来不带的话,改造起来有难度。
[ 本帖最后由 可乐 于 2008-3-29 00:29 编辑 ] 设计单位一般会考虑到增加火焰监测仪,但是不是所有场合都必须增加火焰监测仪,如果厂方有要求,可以增加,如果没有特殊要求,我们设计会根据炉子燃烧介质的具体工况来去确定是否增加,
但是,如果业主确实要求增加火焰监测仪(在设计认为不必要的情况下),业主最好有正式可靠的文件发给设计方作为增加的依据。正常情况下,做好的设计图纸需要经过很多审核,如果有不必要的额外投资,概算不好通过! 另外,炉子一般会有燃料气压力低连锁,如果燃料气压力过低,可以自动连锁切断,切断阀连锁可以要求现场按钮切断、中控室按钮切断,一般还有燃料气压力低低切断,长明灯灭切断,燃料气流量低切断,都不需要特别去现场观看后再关断切断阀。 现在安全较以前重视多了,所以新建的加热炉都设。 GB50160上面说是“宜”设置火焰监视器,不是“应”,可以结合自己生产实际情况考虑是否设置火焰监视器。 哪位用过火焰监测仪,介绍一下厂商,及应用情况。 多一个监测手段当然更好,能上最好上!
监测器一定要选个好点的,尤其在涉及联锁时,以免引起误动作。 现在的加热炉一般都需要火焰检测,视大小有时还要对不同的区域加上几个检测,比如主,副等。在检测不要火焰几秒钟就要停止燃气的供给,否则很危险。
如果想对现成的设备加装,可能比较困难,主要看炉的构造了和楼主的运气了。:lol
页: