眼镜哥 发表于 2012-7-5 11:51:47

调节阀开度判断

求助前辈,供货商给的调节阀开度若比设计院要求的小,则此阀门性能是优于设计院所要求的呢,还是低于设计院的要求。

青春岁月 发表于 2012-7-5 14:28:08

若开度满足不了需要,还谈什么好处啊 。

俺弄吃 发表于 2012-7-5 17:04:28

设计院一般给出的阀的开度,一般是根据理论要求提出来的,而每家阀门的流通能力是不一样的.相同的数据选出来的阀门,有的阀门厂家开度可能就小些,有的家就大些.所以只要和设计院给出的开度相差不是很大,都可以选用的.不是一定要和设计院给出的开度一模一样.

搞基唧 发表于 2012-7-5 19:40:48

同意楼上的,设计院计算开度而选的阀门额定流量可能跟实际生产使用的阀不一样。
调节阀一般最大开度不应超过90%,最小开度不应低于10%。一般正常操作时等百分比特性的调节阀其开度宜在60%~80%之间,线性特性的调节阀其开度宜在30%~75%之间,蝶阀调节角度不应超过60°。