欢喜缘 发表于 2012-7-5 06:38:47

雷达液位计的接线方式

单位罐顶装了个雷达液位计,两线制的,.。只接正线现场表就有显示了,可能和接地有关,但现场表接地(壳体和罐连接接地),DCS那边也接地,这不是形成地回路了吗,这样对吗,请高手指点?谢谢了。

拉丁教父 发表于 2012-7-5 08:36:02

这样的问题还没有听说过呢?壳体的接地应该不是电源的零线接地,如果说你们出现这样的情况说明仪表现场接地不太正确,最好是咨询一下设备供应商,如果出现你这样的情况是不能和DCS相连接的,即使连接上了信号也是有误差的。

青春岁月 发表于 2012-7-5 10:33:17

不知道你的雷达表是什么型号。按道理不会出现这种情况的,因为即使你的表壳接地,但和内部电源/信号线的负极不见得就和表壳连在一起的。DCS接地有两种/或三种接地,一种是保护接地,一种是仪表接地。

似爱非爱 发表于 2012-7-5 12:30:32

罐接地与电气接地连在一起,DCS接地也是电气地,两者是一个

奥菲斯1 发表于 2012-7-5 14:27:47

同是负端接地问题不大(参考电位点相同),就怕一侧是负端,另外一侧是正端接地的情况。
必要时可以安装一个隔离栅来解决此类问题。

notebook 发表于 2012-7-5 16:25:02

一般现场仪表都是一点接地,DCS那端接了地,现场仪表就不要接了,否测会出现测量不准的现象,你可以这样排出故障,先把现场接地断开,看是否恢复正常,还不行就把 线路两端的地断开,把DCS安全栅端线断开,正、负接线端分别对地测电阻,看是否有一段是通的,如果通表示线路有破损现象对地短接了,这样应该能排除故障。

艾丝凡 发表于 2012-7-5 18:22:17

这几天正在按大家的意见处理,,哎,现在的代理商太没有服务意识了,联系了一下说是要给回复,到现在也没消息,还是论坛的人好啊,谢谢了:shutup:

乖乖女 发表于 2012-7-5 20:19:32

一般仪表的接地为单点接地方式进行,多点会引入误差的