爱对方 发表于 2012-7-4 18:54:36

【求助】超声波液位计FUM231上限值故障和浊度计CUS31按键失灵故障

1、超声波液位计FUM231,故障原因上限制为7米,但在实际设置时可以设置到99.999999 米,而且一直显示为最大的设定值?
2、 浊度计CUS31:所有按键不灵,浊度值一直有显示。
请大家帮忙分析一下。如果不清楚可以提问,我在第一时间会和大家沟通。

似爱非爱 发表于 2012-7-4 22:49:06

看来这个问题不是很普遍所以没有人来说几句,在线等候大家的回答。

running 发表于 2012-7-5 02:43:36

我可以解答您的问题,
1)FMU231的测;测量范围只有7米。不可能是99.999米,你需要再看看它的资料。你这个99.9999是不是再V0H6里面查看到的?!他是一个百分比数,代表20MA代表的量程
2)CUS31是浊度传感器,没有按钮的,你说的可能是CUM253/223变送器吧,如果按钮没有,可能是核心模块故障,需要更换,当然也可能是硬件锁住了

来踩踩 发表于 2012-7-5 06:38:06

1、这个我再看一下说明书是不是我搞错了,目前故障原因还是没有找出;
2、我说得不清楚是变送器出现了问题,我估计是变送器线路板受潮了还是怎么了。不知道楼上说得硬件受阻是什么情况?不是很明白。
感谢楼上的解答!

明天的明天 发表于 2012-7-5 10:32:36

FMU231最大测量范围液体的话是0.4-8m,固体的话0.4-3.5m。
其次你看到的显示是百分比,而非实际距离,实际距离是在V0H8中
你最好在V9H5中333复位下,看看情况如何,有没有报警信号。

Cum253的按钮可能被锁了,同时按cal和-,看看能不能解锁。

此拉斯 发表于 2012-7-5 14:27:06

现在还没有查找出具体的原因,大家再帮忙分析一下。很着急。

奥术符文 发表于 2012-7-5 18:21:36

你打E+H技术服务热线吧,400-886-2580