记忆中的你 发表于 2012-7-5 14:26:35

请教空分冷箱内部的电缆接头连接方法

请教诸位:
林德空分冷箱内部的测温元件和电缆的连接采用焊接方式,现在国内的空分厂家采用接线盒端子压接的方式,这两种方法哪种更好些?有没有相应的规范要求。

ADJF 发表于 2012-7-5 16:23:50

个人认为压接比较好,但是干林德的空分就执行林德的规范,干国内的就执行国内的规范了,这种统一的规范应该没有,只有通用的电气接线规范,压接比焊接好。

沃尔什 发表于 2012-7-5 18:21:05

我个人认为还是焊接的牢固,压接的端子难免会出现松动现象(膨胀系数不同),如果因为端子松动而扒出冷箱的珠光砂,那损失就大了!
请教搞过国内空分的同行,运行中有没有出现过测温点接线松动的情况!

[ 本帖最后由 nmnlmhg 于 2008-6-19 10:48 编辑 ]

pk360 发表于 2012-7-5 20:18:20

正因为就是在冷箱里,所以用焊接的,肯定比压接的要可靠
页: [1]