这两天西门子S7 300的热电阻模块连续出问题
今天有个热电阻模块的SF灯亮了,好几个通道都失灵了,换了个新的当时好了,可是刚才又听说有热电阻模块的SF灯亮了,也是通道失灵了,具体还不知是哪一块,明天去看看。有可能是什么原因呢? 测量一下你们的输入电压,一般输入电压允许的长期最大值为12V,短暂(最多1秒)值为30V。现场铂电阻接线是否有问题,还有会不会通道是好的,是干扰影响的。接地也应该检查一下!!! 上午把前连接器拔下来,在插上上紧,重启了一下PLC的电源,就正常了:L8个通道的数据都恢复正常了。
为何呢?版主。 估计是接地不好,周围干扰造成的故障
这个模块用得挺好的 屏蔽接地不好,窜入感应高电压烧毁模块了? 原帖由 hehe333777 于 2008-6-4 22:29 发表
测量一下你们的输入电压,一般输入电压允许的长期最大值为12V,短暂(最多1秒)值为30V。现场铂电阻接线是否有问题,还有会不会通道是好的,是干扰影响的。接地也应该检查一下!!!
页:
[1]