请问差压变送器是如何计量流量的?节流孔板两侧的压差和流量有什么联系?
发表于 2012-7-5 15:44:02 | 显示全部楼层
看看节流装置的流量公式:Q=αεF(2△P/ρ1)1/2                                
M=αεF(2△P/ρ1)1/2                                
其中:M-质量流量,KG/S                                
Q-体积流量,M3/S                                

看看相关资料,仪表工手册上将的比较详细。 流量与 差压与密度的平方根成正比关系
发表于 2012-7-5 18:20:22 | 显示全部楼层
你可以看一下SH/T3521--2007的第15页和16页公式
发表于 2012-7-5 19:38:32 | 显示全部楼层
当流体流经节流孔板时,便会在孔板的两侧产生差压,此差压与流量的平方成正比,通过差压变送器将差压成比例的转换成标准电流信号送到二次仪表进行流量显示或累积。
发表于 2012-7-5 20:56:42 | 显示全部楼层
这里回复不能发DOC文件,里面还有图,只好发在资料区了。
http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=223839&extra=page%3D1&frombbs=1
希望能帮到你。附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川