桑格花 发表于 2012-7-5 01:23:57

浮筒界位计

用浮筒测量界面,浮筒的浮杆必需完全浸没在两种液体里吗?

乖乖女 发表于 2012-7-5 04:00:18

浮筒必须完全浸没在两种液体里,浮筒的长度应等于界面测量范围.

龙卷风 发表于 2012-7-5 06:36:38

完全沉没在轻质液体内时,仪表输出为零。完全沉没在重质液体内时,仪表输出为满量程。浮筒内始终充满液体,不一定两种液体全有。

童年记忆 发表于 2012-7-5 09:12:58

浮筒测界面就是不精确

奥术符文 发表于 2012-7-5 11:49:18

不对吧,浮筒式很精确的,至少比浮球好一点啊!

冰雨 发表于 2012-7-5 14:25:38

同意五楼,浮筒界面计只要标定好,精度还是很理想的

来踩踩 发表于 2012-7-5 17:01:58

精确到多少?

有密度,压力变化范围多少?盲区什么的也很大貌似

标定很麻烦的

hurry 发表于 2012-7-5 19:38:18

目前测量界面最好的仪表是磁致伸缩液位计,不受介质温度,压力,介电常数,密度变化的影响,精度高,免维护,但目前市场磁致伸缩质量参差不齐,建议使用SWISA磁致伸缩,性价比很高,经济,耐用。