高压差调节阀问题
我公司一台高压差调节阀,配用西门子双输出智能定位器,执行器是双作用的,第一次用在高压差调节阀,靠静态初始化设定,工作压力下阀位波动,不知道怎样调整智能定位器来提高调节阀的启动压力,请高手指导,谢谢。
青春岁月
发表于 2012-7-5 20:56:15
工作压力下阀位波动,你可以检查给执行机的动作信号是否波动?静态初始化设定中有没有灵敏度和检测频率设置?,应降低灵敏度和检测频率。