PT100和PT10测量零下温度都是200度,它们的区别在于最小量程的设定,比如PT100的量程应该是50,PT10的最小量程范围是200,也就是说PT100最小可以设置到-200到-150而PT10能设置到-200到0度.因为你所要测量的是液氧,所以用哪个都是可以的,量程大点也无所谓.
针对信号采集问题,热电阻测量出来的应该是阻值信号,怎么能是电流呢?阻值信号经过温变安全栅的转换就可以转换成4-20MA标准信号,就可以通过DCS卡件传输到操作站上了啊.很简单的东西,热电阻怎么可能传输出电流信号呢?电缆也不插入到设备里,所以电缆是没有什么要求的. |