okyes 发表于 2012-7-3 20:03:53

调节阀的口径

调节阀的口径是通过计算CV值来确定的,但我不明白调节阀的口径与调节阀的公称通径有什么区别?它们的含义是相同的吗?

相约 发表于 2012-7-4 00:37:29

调节阀的口径就是指它的公称通径。经过计算后,口径相对于管道直径来说,通常会缩小,所以调节阀的前后还需要配大小头和管道连接。

森德罗斯 发表于 2012-7-4 05:11:04

      你可以这样理解:调节阀的公称通径指的是调节阀出入口的通径,是与管道连接的通经,而你讲的的调节阀的口径,应该是指调节阀的流通通径。

苹果粉儿 发表于 2012-7-4 09:44:39

公称通径是指的管道而言的。调节阀只有口径(阀体尺寸)的说法,非说调节阀的公称通径,也是指和管路连接的法兰尺寸。

这个夏天 发表于 2012-7-4 14:18:14

公称通径一般是指调节阀法兰口径,依据CV值选择口径一般是阀芯口径。

okyes 发表于 2012-7-4 18:51:49

一个是body size, 一个是port size或trim size,先根据流程参数计算阀门所需的CV值,然后选择port size,不同厂家的阀门尺寸和CV对应不同。body size也需要考虑出口入口管道的尺寸,可以加缩节,但body size最好不要小于管道口径的一半。一般来说port size会小于或等于body size,不同的厂家对应的尺寸也是有区别的。

奥术符文 发表于 2012-7-4 23:25:24

调节阀也有公称通径的说法,即阀体尺寸,你说的口径是阀座尺寸,即流通通径。

爱对方 发表于 2012-7-5 03:58:59

什么是Cv值?如何定义的,请大师们帮忙解答

私聊啊 发表于 2012-7-5 08:32:34

流通能力Cv是选择调节阀的主要参数之一,调节阀的流通能力的定义为:当调节阀全开时,阀两端压差为0.1MPa,流体密度为1g/cm3时,每小时流径调节阀的流量数,称为流通能力,也称流量系数。

按时发生 发表于 2012-7-5 13:06:09

楼上说的不对。楼上说的应该是KV值,定义如下:5-40degC的水,在0.1MPa差压下,1个小时内流过调节阀的立方米数。
CV值的定义是:60degF的水,在1lb/in2(约7kPa)压差下,每分钟流过调节阀的美加仑数。