工控之家's Archiver
论坛
›
综合讨论
› 小型断路器的选择
火姐
发表于 2012-7-5 14:24:10
小型断路器的选择
图中画红圈的三个地方是不是匹配,因为是24v直流电,而1IP/1SBd的容量是300VA,而断路器选的是10A
那么24*10=240
艾丝凡
发表于 2012-7-5 18:18:40
我也觉得有问题.作为直流电源,不存在电流有效值的问题,就应该是容量=电压*电流,而不应该是其它的值,如果它反映的是:考虑了电源的富裕量,而选择比它实际电源容量多一些容量的话,还是可以理解的.
页:
[1]
查看完整版本:
小型断路器的选择