ADJF 发表于 2012-7-4 17:33:25

阀门管径问题

如果阀门的连接口径很小 而管道比较粗 这样控制流量的时候会有什么不好的影响么 ?
阀门口径200mm, 管道口径650mm, 会产生什么问题呢 ?

忧伤世界 发表于 2012-7-4 20:09:45

阀门与管道的连接要用异径管,同时介质流经异径管时流速加快,阀压降增大,影响调节!

来踩踩 发表于 2012-7-4 22:46:05

调节阀的选择要根据工艺要求的,楼上说得很好,加大小头后,流速增大、阀压降增大。看你的工艺数据,考虑你的调节阀设得是不是合理

生死谍恋 发表于 2012-7-5 01:22:25

一般阀门的口径都比管道小一些。但是否太小了,这需要根据工艺数据计算。如果阀门选得太小,一则是无法达到要求的流通能力;一则是阀门扩展能力有限(比如正常流量时已是开度92%,如果工艺条件变化,阀门可能会全开,比较难实现精确调节);一则是压力损失太大,浪费能源(介质的静压头损失,在下游可能需要泵或者压缩机加压)。

爱对方 发表于 2012-7-5 03:58:45

通常情况下,调节阀可以缩径,但缩径后的口径应尽量避免小于管道口径的一半。缩径口径为管道口径的一半以下,会大大增加扰动,影响调节精度和稳定。这种情况下的缩径,则最好通过两个大小头分两次逐渐减小管径,并且大小头和调节阀之间应留有不少于6D的直管道。

艾丝凡 发表于 2012-7-5 06:35:06

通常 大孔径的调节阀价格很高。

而缩径后,会增大压损,增加消耗。

但是,调节阀设计时,时根据实际工况,所以对调节性能没有影响或很少。

缩径也是种常用的经济方法。

hurry 发表于 2012-7-5 09:11:26

工艺确认过,最大流量时的开度才54%,这样的话调节精度影响应该不大了吧?

倒扣分 发表于 2012-7-5 11:47:46

阀门是没什么问题。但是,多说一句,一般而言(注意,我说的是一般而言,不包括, 气蚀,低噪音,高压降等情况以及上面朋友说的口径不低于管道一半),最大流量时阀门开度54%,似乎阀门还是大了一点。正常流量可以选开度在40%-80%,最大流量可以选择开度90%以内。当然,目前不知道你的阀门的具体工艺数据,下结论,为时尚早。

安师大 发表于 2012-7-5 14:24:06

大家应该反过来想想,是不是工艺的管道选择的不合适呢?

按时发生 发表于 2012-7-5 17:00:26

工艺是根据流量和流速得出来的管径,阀门选择是不是也考虑流速呢 ?
页: [1] 2