关于有固体颗粒的容器的液位计选择~~
最近接触到有液固两相的容器需要测量液位,感觉一般的液位计肯定不能满足,而且液相中有酸,PH大约是3。不知道如何选液位计,希望朋友们指点:loveliness:
参与者都会加分,畅所欲言吧`~~
[ 本帖最后由 zephyr1234 于 2008-7-5 12:36 编辑 ] 首先开个玩笑:我和你,谁的加分能量大?
正文:
作为自控选型基础,楼主的工况不明:
1、容器是否是密闭的,如果是,压力是多少?温度多少?
2、固相密度是否恒定,最好这个设备不是反应后沉积的,即:固相密度呈梯度变化。
3、液面高度问题,详细解释一下:
最低液位时的固液总高度,假设a;最高液位时的固液分界面,假设b
b必须小于a,才有一些测界面的仪表可用。
4、容器的规格,直径太小,非接触类超声波/雷达等,无法使用。
还有一些影响测量的因素没有列举。基于上,只能假设
1、密度恒定,b 如果是敞口设备可以考虑用单法兰插入变送器,如果是密闭设备可以考虑用双法兰变送器。不过介质是酸性的,,变送器的膜片要求用316L或蒙乃尔等 原帖由 penicillin 于 2008-7-5 17:25 发表
首先开个玩笑:我和你,谁的加分能量大?
正文:
作为自控选型基础,楼主的工况不明:
1、容器是否是密闭的,如果是,压力是多少?温度多少?
2、固相密度是否恒定,最好这个设备不是反应后沉积的,即:固相密 ... 容器内的流动状况比较复杂,可以用雷达加个导播管,导播管要防腐了。罐顶有气象冷凝或液体粘度大的话,用导播雷达,加导播管。也可考虑用射频导纳,但是罐太高,用接触式的安装维护比较麻烦。 原帖由 aaaas 于 2008-7-6 08:38 发表
容器内的流动状况比较复杂,可以用雷达加个导播管,导播管要防腐了。罐顶有气象冷凝或液体粘度大的话,用导播雷达,加导播管。也可考虑用射频导纳,但是罐太高,用接触式的安装维护比较麻烦。 1.容器不密闭,压力大概4Mpa,温度300度左右
不密闭怎么还有操作压力?
3.液面高度估计有20-30米吧
这是量程的意思?
称重不可能;射频导纳我还没见过这么大量程的样本;
超声波波束角10度,雷达加导波管液可以做到10度(没见过更小的),计算下来,20米高度即要设备3.5米以上的直径,你的设备不允许。
(反过来说,做30米高2米直径的塔,中间会有一些物料进出口,如果再有塔盘...你可真把我们自控专业逗了...)
唯见差压测量方式适宜。双法兰差压变送器填充液为硅油或其他惰性液体,工作温度100度左右,因考虑防堵、防凝、易维护,故不适用。
可采用2台高温型压力变送器进行差压测量,安装方式为盲法兰钻孔,螺纹链接,法兰/直管段够大,即可避免堵的问题。 原帖由 penicillin 于 2008-7-6 15:37 发表
1.容器不密闭,压力大概4Mpa,温度300度左右
不密闭怎么还有操作压力?
3.液面高度估计有20-30米吧
这是量程的意思?
称重不可能;射频导纳我还没见过这么大量程的样本;
超声波波束角10度,雷达加导波管液 ...