流量计的选择!
什么情况用电磁流量计,什么情况下用途涡街流量计?两者有什么区别吗,如果介质是水,两者如何选择? 一般污水及腐蚀性介质选用电磁流量计。(介质必须是导电物质)
涡街流量计一般用于气体、液体、蒸汽等
气体需要温压补偿的介质等等。而且要求流速要高。
楼主的问题是测量水,如果是比较重要就用电磁流量计。不重要就用水表足可以满足要求。
查查资料。 我自己选择时感觉涡街流量计的精度高于电磁流量计,不过涡街流量计安装的直管段也大一些,如果是水,我还是愿意用电磁,和涡街比起码少点维护量。 电磁流量计只能用于满管流导电介质(只能液体),而且适用于脏污介质、腐蚀性介质(如碱液等)。特点是压损小,几乎没有,直管段要求低(一般是前5D后3D),口径可以做到很大(好像是60\"都可以)。量程比好像有40:1。
涡街流量计是用于满管干净介质。特点是有压损(好像不大),直管段要求高(大概要前20D后5D),口径有一定限制,无法做到很大。量程比大(好像是100:1没有问题)。还有一点,对雷诺数有要求,2万~40万!
对于水介质,两者都可以,看你们厂的工艺要求了,管径、还有工艺计算结果。向厂家一询价就知道能不能用了。 如果水的介电常数满足要求,就用电磁,
用涡街维护很麻烦,要求管道振动小。 补充下,测量易燃易爆液体的不能用电磁流量计,而需使用涡街流量计(同时需温度补偿),或者用经典的转子流量计 涡街和电磁在测量水的时候。都可以用,但存在这样几个区别!!
第一、口径小的时候,涡街要便宜一些;口径大的时候,电磁要便宜!!
第二、当水里含有杂质时候,尽量选电磁,因为黏附等对涡街的影响比较大;
第三、如果在测量热水的时候,碳钢管道内会生成一种三氧化二铁的杂质,会影响电磁的测量,这时,选择涡街。
第四、当在电厂或者生化厂内,测量纯水,这时电磁不能用,只能涡街 LUGB型涡街流量计的工作原理及产品特点LUGB型涡街流量计根据卡门(karman)涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。广泛用于各种行业气体、液体、蒸汽流量的计量,也可测量含有微小颗料、杂质的混浊液体,并可作为流量变送器用于自动化控制系统中。
③ 现场液晶显示-25℃—+55℃;
表体材料: 1Cr18Ni9Ti(其它材料协议供货);45号钢(法兰连接型)
可测介质温度达+350℃(+450℃)
测量介质: 气体、液体、蒸气
可测介质温度: -40℃~150℃;-40℃~280℃;-40℃~350℃;-40℃~450℃
③ 现场液晶显示:瞬时流量6位显示,(m3/h或kg/h,t/h),转换精度±0.1%;累计流量8位显示,(m3,kg,t),转换精度±0.1%
精度等级: 1级,0.5级(注:0.5级量程范围≥1:7)
② 4—20mA输出:-10℃—+55℃;
公称压力: 2.5MPa(>2.5 MPa协商供货)
③ 现场液晶显示:电池供电3.6V,1节1号锂电池,使用寿命大于3年;外部供电+12VDC或+24VDC可实现带背光的液晶显示(订货注明)
可测量蒸汽、气体、液体的体积流量和质量流量
② 4—20mA转换精度±0.5%满度值,负载电阻19V—350Ω,24V—500Ω,30V—750Ω
② 现场液晶显示:循环显示6位瞬时流量、压力、温度;8位显示累积量
压力损失小 量程范围宽 量程比达10-40倍
② 4—20mA输出:+19VDC—+30VDC
环境温度: ① 电压脉冲输出:-30℃—+65℃;
产品特点:
技术参数:
公称口径: DN10~DN500
无机械运动部件 测量精度高 结构紧凑 维护方便
输出信号:① 电压脉冲:低电平≤1V,高电平≥6V,脉冲宽0.4ms,负载电阻>150Ω
全智能型仪表: ① 输出信号:标态的体积流量或质量流量
采用消扰电路和抗振传感头 仪表具有抗环境振动性能
防爆标志: ExiaIIBT6
LUGB型涡街流量传感器防爆型,符合GB3836-2000《爆炸性环境用防爆电气设备》有关规定,防爆标志为“ExiaIICT6”,该仪表适用于工厂C级T6组及其以下的爆炸场所。