流量调节回路,检流点必须在调节阀前吗?

见过的流量控制回路大多是 检流点在调节阀前,但也见到过检流点在调节阀后的.有什么说法吗?请坛子里的大侠指点迷津.叩谢!!!

hurry 发表于 2012-7-5 20:53:06

最常用的流量控制回路的流量检测元件是孔板。为保证测量精度,流量检测用孔板要求在其之前保留15倍左右的直管段,之后保留5倍的直管段。控制阀之后的流动由于控制阀的节流作用一般存在一定扰动,同时在某些工况下由于控制阀的节流作用,阀后存在因减压产生少量汽相的可能,对孔板的检测精度有不利影响。所有孔板一般安装在泵与控制阀之间的合适位置上。

守分安常 发表于 2012-7-5 21:32:11

流量调节回路,检流点是必须在调节阀前的,这是因为调节阀会造成一定的压降,如果检测部位在调节阀后,则该部分压降会改变流体的性质,如果该部分压降将造成流体出现部分闪蒸汽化的情况,则流量检测数据的偏差更大,而调节阀前的压力比较稳定,如果检测元件放在调节阀前,可以消除因调节阀压降产生的误差。