白矾 发表于 2012-7-5 03:56:40

锅炉平衡容器

请高手指点:在锅炉测量液位时,用到双室平衡容器,能否告知如何计算差压?需要负迁移吗?

不说再见 发表于 2012-7-5 08:30:15

根据双室平衡容器的高度和炉水的密度计算差压,基本可以算是需要100%负迁移

来踩踩 发表于 2012-7-5 13:03:50

不一定需要负迁移,差压值为连接气包上下法兰高度所产生的压差。迁移与否,视情况而定,不进行负迁移也可以,将差压变送器测量范围调整为0—6KPa(假如所算液位量程为6KPa),DCS组态时取反,结果为:液位为100%时,差压变送器受压0KPa,变送器输出为4mA,DCS显示为100%,液位为0%时,差压变送器受压6KPa,变送器输出为20mA,DCS显示为0%。这其中,差压变送器正压室接平衡容器上部取压口,负压室接平衡容器下部取压口。

萨哈林岛 发表于 2012-7-5 17:37:25

不一定需要迁移,也可选择国外另类差压变送器,即差压与输出信号成反比的变送器就可行.压差的计算自然是根据差压高度,炉水密度,炉水温度,平衡容器中的冷凝水密度及温度来计算,在工业锅炉的许多资料中可以查询并计算,重要的是安装,好的安装可以将误差降低很多.注意高低压导压管的对称布置.
页: [1]
查看完整版本: 锅炉平衡容器