有谁知道:为什么压力变送器要加二阀组,而差压变送器要加三阀组??
有谁知道:为什么压力变送器要加二阀组,而差压变送器要加三阀组?? 压力变送器二阀组主要用于取压和排污,差压变送器的三阀组两边截止阀用于正负压室取压,中间平衡阀主要用于零点迁移 中间平衡阀主要用于零点迁移?不懂这个,零点迁移不是仪表本身调节的,和三阀组有什么关系? 楼主在工厂安装过压力变送器或者差压变送器就可以了,比书本知识来得快。平衡阀是在正负压引压管关闭、排污阀打开的情况下校准零点的。因为此时两侧压力完全相等,不会产生压差,自然是量程的零点。 补充:如果是五阀组的差压变送器,那么多出来的两个阀门是用来正负压室的排污的!其余的原理同三阀组! 我对楼上答案部分认同!我还认为,由于差压变送器测量的是正负向的压差,所以膜盒的单向受压能力大大降低,在维护时不采用三阀组,很容易造成单向受压,损坏变送器。平衡阀所起的作用很大的部分是避免单向受压的,所以相应的带三阀组的差压仪表有一定的开停表顺序!!!
[ 本帖最后由 怜香惜玉 于 2008-7-10 22:02 编辑 ] 三阀组是防止在校表过程中出现一端有压而另一端无压损坏变送器