调节阀口径选型
调节阀口径是不是要比管径小一号,譬如:管径100,调节阀口径选80. 你的说法不完全正确。
调节阀口径至少是工艺管道的一半,即最小值为管径的一半。
譬如:管径100,调节阀口径选50.
这样做的目的是为了节约投资、提高阀门的控制性能。
当然了调节阀口径究竟选多少合适,还要根据工艺参数计算。
如果作为旁通截止阀口径是不是要比管径小一号。意见供你参考!!! 肯定需要计算,一般简单工艺条件的调节阀手算就可以了,具体计算公式一般调节阀样本上都有说明。 调节阀口径是不是要比管径小一号,这只是建立在工艺一般管径选择计算的基础上的,如果工艺设计时选择的正常流速偏大或者偏小(根据介质要求,或者工程规模扩大等要求),为了满足调节性能,这时的阀门口径和管道差距就要大一些。不过在我作的项目中,如果不去考虑控制精度,大部分情况调节阀口径是比管径小一号还是可以应付的,哈哈:) 刚下了个CV值计算的软件,我试下看看:lol