压力表假显
我们单位有一个真空表经常出现假显,正常压力应为 -60.5kpa,有时就突然蹦到 -70多,或是蹦到-50多,不过等一会他就又会自己回复过来。有哪位大侠知道这是什么原因引起的?有没有可能说是变送器里面有水造成的呢? 楼主的帖子更合适发在 工控自动化技术交流区正常压力应为 -60.5kpa,有时就突然蹦到 -70多,或是蹦到-50多,波动在10Kpa,不清楚你说的负压变送器的量程是多少,测量精度是多少?还有你是如何确定被测点的压力是稳定的。可以拆下以后进行校准来确定变送器是否工作正常。 有可 能变送器的引压管里带水,改造引压管,让引压管与取压口有一定的角度向上 应该是变送器相关接头有漏气现象,或者引压管路焊口有砂眼,紧固、换垫、重新补焊即可。 排除工艺原因外,最有可能的就是取样管里有水,形成水封.造成压力的波动频繁与过大