童年记忆 发表于 2012-7-5 18:14:56

稳定塔顶压力热旁路调节阀的特点

稳定塔顶压力热旁路调节阀的特点是:
(1)
稳定塔顶冷凝器比回流罐低,塔顶液化气经冷凝后基本全凝,冷凝液罐底部进入回流罐液相,热旁路管线及其调节阀位于回流油罐上方,都加以保温。通过热旁路的气体由罐上部进入回流罐气相,不会形成液封。
(2)
热旁路调节阀的开度不仅改变热旁路气体的流量,而且还改变此调节阀的压降(ΔP=P1-P2)
(3)
稳定塔压力调节主要取决于冷凝器管束被浸没的面积,而不是通过冷凝器热旁路的气体流量。在冷凝器中,液面上气相中的管束起冷凝冷却的作用,而处于液相中的管束,只起冷却作用。
热旁路压力控制是通过调节阀开度,改变调节阀压降,改变冷凝器管束浸没面积,调节冷凝器取热负荷,从而达到控制稳定塔压力不变。如:当关小热旁路阀以降系统压力时,调节阀的压降增大,由于压力平衡关系,冷凝器与回流油罐中液位差(H)随之增大(ΔH)。又因回流油罐液面为定值调节,自动控制液位不变,所以冷凝器中的液位要下降(ΔH)(ΔH=ΔP/r液)从而减少冷凝器中管束的浸没面积,使进入器内物料冷凝量增多,塔顶压力随之降低,这样,自动调节到冷凝器中的冷凝量与塔顶流出良正好相等,从而保证塔顶压力不变。浸没式冷凝器热旁路压力控制系统调节灵敏、平稳,但要求回流油罐液面与压力保持平稳。在解析塔操作异常带入较多C2不凝气时,操作适应性差,由于存在不凝气,当塔的压力升高较多时,热旁路调节阀可以自动关死,冷凝器的冷凝面积即使增至最大,C2组分也还是冷凝不下来,只有越积越多,使稳定塔压力降下来反而会升高。如遇到这种情况,就应改手动控制,开大热旁路调节阀,把不凝气放出去。
页: [1]