红红火火 发表于 2012-7-4 18:47:08

热偶补偿导线问题

请教各位大侠热电偶补偿导线能不能中间接头?

此拉斯 发表于 2012-7-4 23:20:43

最好是不要,呵呵

3染发 发表于 2012-7-5 03:54:18

尽量少接头,这可是教科书上所说的呀!但是在实际生产中,也并不是不可以接头.在俺的生产维护中,曾经有一例,楼主可以作个参考!燃气锅炉顶上有一E分度的热电偶信号故障,仔细检查后发现由于其它检修专业的人员不小心将补偿导线烫断啦,似断非断那种,导致信号若有若无,最后将其分开打一接线绞接,温度恢复正常,后考虑到将来不易检查,将接头改为硬端子接,结果用热工宝典测试,好像效果更好一些.

青春岁月 发表于 2012-7-5 08:27:53

没办法了才接。要包好,绝缘要好。

不着边际 发表于 2012-7-5 13:01:28

可以有接头,在温度恒定的地方甚至可以用普通导线续接

内芯里 发表于 2012-7-5 17:35:03

一般要求不要打接头,需要的情况下也可以打接头,接头应压接或焊接,焊接时不能使用腐蚀性焊剂,注意极性不要接错,接完应做好防护,并应作标记,以备今后故常查找。
页: [1]
查看完整版本: 热偶补偿导线问题