热偶补偿导线问题
请教各位大侠热电偶补偿导线能不能中间接头? 最好是不要,呵呵 尽量少接头,这可是教科书上所说的呀!但是在实际生产中,也并不是不可以接头.在俺的生产维护中,曾经有一例,楼主可以作个参考!燃气锅炉顶上有一E分度的热电偶信号故障,仔细检查后发现由于其它检修专业的人员不小心将补偿导线烫断啦,似断非断那种,导致信号若有若无,最后将其分开打一接线绞接,温度恢复正常,后考虑到将来不易检查,将接头改为硬端子接,结果用热工宝典测试,好像效果更好一些. 没办法了才接。要包好,绝缘要好。 可以有接头,在温度恒定的地方甚至可以用普通导线续接 一般要求不要打接头,需要的情况下也可以打接头,接头应压接或焊接,焊接时不能使用腐蚀性焊剂,注意极性不要接错,接完应做好防护,并应作标记,以备今后故常查找。