爱疯4 发表于 2012-7-5 06:30:30

连到PLC的两个压力变送器值频繁跳动,为何?

连到PLC的两个压力变送器值频繁跳动,为何?几秒就跳动一次,从正常值跌的很小,请问为什么呢?谢谢!

[ 本帖最后由 naska 于 2008-7-17 11:29 编辑 ]

shirley 发表于 2012-7-5 08:27:46

如果可以排除电信号被电磁干扰,取压管可能进异物了

write 发表于 2012-7-5 10:25:01

排除信号干扰,加装信号隔离器,净化信号 PLC柜的接地情况多数是干扰问题:lol :lol

okyes 发表于 2012-7-5 12:22:16

信号干扰是一个方面,另一方面是你看选型的量程对不对,我曾经给一个客户配过一个压力变送器,从2MPA一下子跳到1MPA去了,后来我看了他们的工艺,原来他们是要抽真空的(订货时没跟我讲要抽真空),经常抽真空之后,使我公司的压力变送器产品漂移,后来给他们重新调整后,现在正常使用了.

[ 本帖最后由 naska 于 2008-7-17 11:27 编辑 ]

忧伤世界 发表于 2012-7-5 14:19:31

谢谢提醒,不过我这也是个人推荐,以后我会注意一下,谢谢!!!!:shutup: :)

似爱非爱 发表于 2012-7-5 16:16:46

现场压力变送器正负端电压隔几秒钟就有1V左右的波动,波动的时候压力就跌了,然后瞬间再恢复到正常值,新换了变送器还是一样的状况。下午准备再去看看。

工控人 发表于 2012-7-5 18:14:01

其中一个测点下午换了个川仪横河的变送器后,在主控室观察了一会,没看到数值跌落的状况了,但是,后来值班人员打电话说阀门打成“自动调节”以后,又出现原来那样的数值跳动,奇怪了。
另一个测点昨天也是换了个新变送器,是比川仪那个便宜的安特尔牌的,今天下午接了根临时线,跳动依旧。。。,331模块也换了一块,还是不行。估计这个新变送器有问题?
再观察观察吧,看川仪横河那个变送器能稳定不。(其中一个是是焦炉分烟道吸力0~-400Pa,另一个是焦炉蓄热室吸力0~-160Pa)

冰雨 发表于 2012-7-5 20:11:16

如果换了压力变送器,依然出现调到的情况,就要考虑一下,是否实际的压力就存在波动的可能性,其实在压力变送器的引压管接一个三通,连上一块现场的压力表,就可以看到实际的压力情况,至少可以排除一个可疑的因素,另外就是压力变送器现场有显示,可以先将远传断开,观察现场的数值是否发生变化,来排除远传信号的干扰问题,压力变送器一般是24V供典,也可以查一下24V的供电电压是否稳定,总之,如果换了新的压力变送器,还出现压力波动,我一般会排除测量仪表这方面的原因,转而去检查工艺方面的原因,因为压力变送器测量原理太简单,新仪表不应该出现这样的问题,而实际工艺则有可能出现问题,如实际压力的波动、引压管位置的不合理、引压管被异物堵住等,总之解决问题别一根筋,多从几个方面来考虑,多从各个专业的角度来考虑,就容易解决问题。