萨哈林岛 发表于 2012-7-4 14:51:59

电动执行器功率

问个很弱的问题,电动执行器配功率是按启动电流计算,还是按额定电流计算,忘掉了,谢谢!

爱对方 发表于 2012-7-4 18:46:29

电动执行器功率应该是按额定电流计算吧:lol

不说再见 发表于 2012-7-4 22:40:59

现场给其分配功率也按额定功率吗,那启动时功率功率要比额定高很多。

欢喜缘 发表于 2012-7-5 02:35:30

一般电机启动电流就是很大呀 应该是正常电流的好几倍呢!:)

黄昏了 发表于 2012-7-5 06:30:00

那我给电机分配功率是按这个启动电流计算吗

ADJF 发表于 2012-7-5 10:24:30

电动执行器配功率主要考虑分机的电流大小,是按额定电流计算

3染发 发表于 2012-7-5 14:19:00

谢谢楼上的,现在功率确定了,请问电缆截面如何选择,按启动电流计算吗,还是额定电流。有个口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
2.5平方*9 4平方*8 6平方*7 10平方*6 16平方*5 25平方*4 35平方*3.5
50和70平方*3 95和120平方*2.5 .....................
觉得是不是有点大了。我现在这个电机工作电流3.6A,启动电流16A,按额定电流计算是不是偏小了,谢谢!

明天的明天 发表于 2012-7-5 18:13:30

在别的主题发了没人回,还是这里人气高。
页: [1]