爱对方 发表于 2012-7-4 18:45:29

电磁流量计需要重启

我厂的罗斯蒙特电磁流量计偶尔有指示回零的情况,重启一下220V供电就又正常了,不知道是什么原因?声明一下,没有用HART进行过回路测试然后异常退出的情况。

liion 发表于 2012-7-4 23:19:04

是不是偶而一下超量程了 还是220的电流有问题 电路板检查了吗?:)

青春岁月 发表于 2012-7-5 03:52:40

我们现场仪表的电是UPS供的,应该没有问题,同时不是只有某一个电磁流量计这样,所以我想问问别的兄弟厂家的使用情况是不是也有这种情况。

拉丁教父 发表于 2012-7-5 08:26:15

罗斯蒙特电磁流量计偶尔有指示回零的情况,重启一下220V供电就又正常了有可能是:1。量程太小,现在使用量程已接近满量程,流量应在1/3-2/3之间。2。接线,插件检查3。线路板是否有虚焊接。

艾丝凡 发表于 2012-7-5 12:59:50

罗斯蒙特电磁流量计偶尔有指示回零的情况,重启一下220V供电就又正常了有可能是:1。量程太小,现在使用量程已接近满量程,流量应在1/3-2/3之间。2。接线,插件检查3。线路板是否有虚焊接。

hurry 发表于 2012-7-5 17:33:25

原帖由 snifflily 于 2008-7-23 11:05 发表
我们现场仪表的电是UPS供的,应该没有问题,同时不是只有某一个电磁流量计这样,所以我想问问别的兄弟厂家的使用情况是不是也有这种情况。