Emerson流量计信号不准
各位老大,我新装的Emerson流量计信号不准确,有时候停泵了它还有流量信号的变化,怎么回事?有没有熟悉该流量计的?都有那些可能的原因?如何处理?
谢谢啦! 你把它和泵的安装位置距离画个简单示意图,告诉我们,
你看看你流量设置时单向还是双向,改称单向试一下 Emerson流量计是什么型号和类型的?
是远传信号还是就地显示不准?
可以设置小信号切除,就不会出现再有流量显示了,当然这得根据具体工况来确定。 谢谢关注,我是DDk的同事。
我们使用的流量计是艾默生的电磁流量计,它由R系列的传感器和IFT9703的变送器组成的。
流量计没有现场显示,只有脉冲输出到PLC转换显示。
在PLC界面上的数值有时会发生跳动,但管道里的流体是没流动的。
流量计对电源和信号输出线的规格和安装有什么要求吗?怎么去消除影响。 脉冲信号输出对电缆要求比较高,必须是双绞线带屏蔽才能不受干扰。
至于电源线按要求就行。
发生跳动时,请观察流量计旁是否有大型的设备在启动。如果是双绞线带屏蔽,请断电隔离后用兆欧表检测一下绝缘。 先在充满介质的情况下标零,如果还有指示可设小流量切处. 电磁流量计安装要求一次元件本体要可靠接地,也就是要求其与地是等电位的,否则会产生假信号(比如其周围电机设备产生的励磁电流),估计是接地没作好 接地或管道没有充满 这种情况一般和你的安装方式有关。如果安装不合理,或者被测液体容易挥发,再加上间歇使用很容易出现这种情况。建议首先查明原因,若是上述原因造成,建议切除小信号即可。 测量,3米直径管道的风量用什么流量传感器好啊,煤矿主通风机用的.
页: