干扰大的环境中如何选择流量计?

周围都是泵,压缩机等强电设备的环境中,测量水的流量的话应该用什么流量计?
价格不能太贵,电磁、涡街是不是都不行?电磁干扰大,震动也比较大!
选什么样的比较合适?

hurry 发表于 2012-7-5 10:22:18

你可以考虑用差压式“孔板”浮子式的金属锥管等等

伊势丹 发表于 2012-7-5 14:16:49

这样的环境还算干扰大?
主要是电缆要选择带屏蔽层的,接口要密封,动力线和仪表线要分开,电缆做好接地!在400V以下应该没有存在干扰的问题!

阿凡达 发表于 2012-7-5 18:11:19

可以考虑用差压式“孔板”浮子式的金属锥管等等,当然选你说的那两种也了可以。
主要是电缆要选择带屏蔽层的,接口要密封,动力线和仪表线要分开,电缆做好接地。还要注意电磁流量计的等电位接地问题。