爱疯4 发表于 2012-7-4 09:36:51

电气阀门定位器的工作原理,与阀的正反作用?

有高手可以给我讲下:电--气阀门定位器的工作原理,与阀的正反作用?
我总搞不清楚其中喷嘴与挡板,还有反馈杆与凸轮之间的工作情况!!

黄昏了 发表于 2012-7-4 14:10:26

调节阀的正反作用是对电气阀门定位器是按力平衡原理设计工作的,其工作原理是在气动阀门定位器的基础加入电气转换装置,由电流信号的改变来控制气信号的改变,控制阀门定位器。当从电动调节器来的电流信号,输入到力矩马达组件的线圈时,在力矩马达的气隙中产生一个磁场,它与永久磁铁产生的磁场共同作用,使衔铁产生一个向左的力,主杠杆(衔铁)绕支点⒂转动,档板靠近喷嘴,喷嘴背压经放大器放大后,送入薄膜执行机构气室,使阀杆向下移动,并带动反馈杆绕支点转动,连接在同一轴上的反馈凸轮作逆时针主向转动,通过滚轮使付杠杆绕支点转动,并将反馈弹簧⑾拉伸、弹簧对主杠杆的拉力与力矩马达作用在主杠杆上的力矩相等时,械杆系统达到平衡状态。此时,一定的信号电流就与一定人阀门位置相对应。弹簧是作调整零位用的。至于调节阀的正作用其实是对气动薄膜执行机构说的,信号增加时阀杆向下运动,而反作用就是与正作用相反的作用形式

pisen 发表于 2012-7-4 18:44:01

我现在也是一直搞不清楚电气定位器的工作原理!:\'( :\'( :\'( :\'(

这个夏天 发表于 2012-7-4 23:17:36

阀的正反作用:当给阀的信号压力增大时,推杆向下动作的叫正作用,反之,信号压力增大时,推杆向上动作的叫反作用,电气阀门定位器是将4-20mA的电信号转换为0.02-0.1Mpa的气信号和起到提高动作速度和调节精度的作用,与阀的正反作用无关
电气阀门定位器具体工作原理见2楼

ADJF 发表于 2012-7-5 03:51:11

喷嘴与挡板是气动仪表中一种最基本的变换和放大机构,能够将挡板对于喷嘴的微小位移变化气压信号,一般由恒节流孔,背压室和喷嘴挡板三部分组成.恒节流孔相当于一个固定气阻,和电路中的固定电阻相当,而喷嘴挡板相当与一个可变气阻,和电路中的可变电阻相当,当喷嘴挡板的距离改变时,由背压室进入大气的气阻也跟着改变.
当空气通过恒节流孔进入背压室,再由喷嘴挡板的缝隙排入大气,当恒节流孔和喷嘴挡板的尺寸配合适当时,挡板对于喷嘴只要几个丝的位移就可由气阻的变化,使背压室的压力发生满幅度的变化,背压室的压力还不足以驱动负载,必须经过放大器驱动负载,

内芯里 发表于 2012-7-5 08:24:46

婚礼 发表于 2012-7-5 12:58:21

电-气阀门定位器的工作原理,二楼已说的很明白。这里要注意的是,调节阀作用方式相反,对应凸轮(HEP型是反馈板)必须正确安装。否则将使定位器无法实现自身的负反馈,无法达到平衡,也就只有极限位置,谈不上信号与阀门开度一一对应了。你可以比较看看,凸轮正装与反装情况下,由下而上(或由上而下)移动反馈杆,看看喷嘴挡板距离变化有什么不同,挡板的动作方向又如何。不妨试着分析一下是不是负反馈。

shirley 发表于 2012-7-5 17:31:56

谢谢二楼,今天查了一些资料,总算是弄明白了。呵呵
页: [1]