各位前辈,我公司的自控系统两次遭受雷击,微机、通讯模块、单板机、通道等损失很多。请各位前辈分析原因。谢谢

[ 本帖最后由 hbzy 于 2008-10-27 14:39 编辑 ]

打飞机 发表于 2012-7-5 14:16:14

可能的原因:
1、接地系统未单点接地,雷击时产生电位差
2、电缆架空段过长,且电缆非屏蔽,感应高电压
3、电源未加浪涌保护
4、信号输入未加浪涌保护

俺弄吃 发表于 2012-7-5 16:13:29

多谢前辈,接地是单点接地的,会不会是接地电阻的问题。另外,接地电阻一般多少是标准

安师大 发表于 2012-7-5 18:10:44

可能的原因:
1、接地系统未单点接地,雷击时产生电位差
还要区分工作接地和保护接地,接好以后再将工作地和保护地汇接在 一起引入接地极。
要求接地电阻小于4欧姆,跟严格的要求1欧姆。你可以看看化工自控设计规定,接地部分内容
2、电缆架空段过长,且电缆非屏蔽,感应高电压
3、电源未加浪涌保护
4、信号输入未加浪涌保护

hurry 发表于 2012-7-5 20:07:59

自控仪表较之电气设备是容易遭受雷击的.这与自控仪表的分布太广有极大关系,即使接地良好也容易遭受雷击,那么,我们就对雷击无能为力吗?我们仅能做的就是花较小的代价去换取生产的安全运行和保护价值极高的设备.长期一来,对抗雷击一直是我辈之责任.总结经验有几个:1自控仪表系统最好是单独拥有接地极,安装过程中最好不与电气接地网混接,保持接地电阻小于4欧(有些系统要求小于1欧),并坚持在雷雨季节前检查;2电源和信号加装浪涌保护器,当然这是一笔不菲的开支,当然也可以选择性的进行保护;3也可以在自控仪表系统与外界信号之间建立一个缓冲,如安全栅隔离;对AO,AI点可以在接线端子上加装0.25-0.5A的熔断器;4对分立仪表如显示仪表等一定要注意接地线的连接,无论220V还是24V电源对接地一定要重视.5每次雷击后,对系统卡件一定要仔细检查,不能让故障卡件将系统的其它卡件连累.......即使如此,也并非安全百分百,厂区周围如有架空管网密集,招致雷击的机会加大;投入式液位计与水液一体也是容易打击的对象;安装在管道上的仪表也极易雷击.