不同的人 发表于 2012-7-4 18:43:18

怎样统计阀的IO点。

有的要涉及开到位和关到位。不懂

倒扣分 发表于 2012-7-4 22:37:49

你说的可能是带阀位回讯的阀,有可能还是带有电磁阀的一个阀,如果是这样的话就要算一个AO点,一个DO点,两个DI点了。

小玩偶 发表于 2012-7-5 02:32:19

楼上的说的不一定是对的,要看P&ID 的,有很多组合方式的!

冰雨 发表于 2012-7-5 06:26:49

开到位.是他的阀位反馈过来的.要有位置变送器或叫电位器一般的电动阀都带的,属于模拟量输入.而阀的调节是模拟量的输出.

明天的明天 发表于 2012-7-5 10:21:19

楼主的提问含糊不清,怎样回答呢?阀门有多种,其控制方式和要求不一就其IO点的算法就不一样.对于调节阀的一般就两个点:AO和AI点各一个;对于开关量的两位式阀门就三个点:开位,关位,故障位.气动的阀加一个控制AO,如果有联锁的再加一个AO....

小空分 发表于 2012-7-5 14:15:49

说得对,而且很详细。

放心去飞 发表于 2012-7-5 18:10:19

阀门有多种,其控制方式和要求不一就其IO点的算法就不一样.对于调节阀的一般就两个点:AO和AI点各一个;对于开关量的两位式阀门就三个点:开位,关位,故障位.气动的阀加一个控制AO,如果有联锁的再加一个AO....

在做控制系统组态的时候,我用“调节阀”和“开关阀”简单区分阀门。
“调节阀”是那些习惯连续调节的阀门。一般是输出一个AI的开度反馈信号,可以接收一个AO的开度命令信号。在一些要比较低的系统中,可以只有一个AO开度命令,默认给定之后就反馈给定的开度,当然这样有一定的安全风险,所以要配合控制对象的变化以及操作工现场的巡视来解决。
“开关阀”指那些输出开、关命令来控制阀门开启、关闭的阀门。一般情况下是有输出一个DO启动命令,接收一个“开到位”一个“关到位”两个DI,做为DO启动命令的条件来判断阀是从“开”到“关”或者从“关”到“开”。有的阀也会取一个故障DI信号,DO也有可能分为开、关两个信号。
“开关阀”有时也会是输出开关命令,控制系统可以让命令输出为连续输出,也可以是脉冲输出,脉冲输出可以更方便控制阀位。然后通过一个AI阀位反馈信号来让操作工看到结果,从而相关对象。
这只是个人的一点想法,考虑的阀门种类可能不太齐全,希望有用。
页: [1]
查看完整版本: 怎样统计阀的IO点。