工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于差压变的安装位置问题(急)

[复制链接]
发表于 2012-7-3 19:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
PID图纸当中测过滤器的差压(介质是比较脏带水且高含硫的原料气),过滤器上滤芯上下各引一根引压线,现在问题是图纸上要求“将差压变安装在高位”?为什么有这样的要求?什么原理?请高人明示。
谢谢!
[table=98%][tr][td]di


发表于 2012-7-4 00:28:46 | 显示全部楼层
你已经提到介质比较脏、带水,且含高硫的气体,那差压变送器安装在高处就是非常合理的。主要是防止比较脏的杂质、水等进入导压管而堵塞导压管,导致差压变送器无法正常工作。
发表于 2012-7-4 05:02:22 | 显示全部楼层
设计要求是对的,你可以学一学《自动化仪表工程施工及验收规范 GB 50093-2002》
发表于 2012-7-4 09:35:57 | 显示全部楼层
呵呵,是不是翻译过来的阿,感觉应该是说要装在高压侧,而且要比高压侧低60-70cm
左右,因为如果是隔膜取压的话要消除导压介质对膜片的反向附加压力,不过在实际应用中,只要法兰间距不是很大(2-3m)的话,只要变送器安装不超过负压侧是没有多大影响的,但如果是精密测量的话这是不允许的,必须按照规范做
发表于 2012-7-4 14:09:32 | 显示全部楼层
也就是说。变送器离测量点就近安装。
发表于 2012-7-4 18:43:07 | 显示全部楼层
同意4楼观点
发表于 2012-7-4 23:16:42 | 显示全部楼层
这样设计是比较合理的,楼主要明白,一切仪表的安装,都是以设备周围的环境而定的,呵呵!!!
发表于 2012-7-5 03:50:17 | 显示全部楼层
压力表测量气体介质时,引压管应该向上安装,为了防止气体中的水凝结后积存在引压管内,差压变送器也是同样的道理。更何况你的这个工况中存在脏水和腐蚀性强的硫
发表于 2012-7-5 08:23:52 | 显示全部楼层
安装在高位防止堵塞
发表于 2012-7-5 17:31:02 | 显示全部楼层
楼上已经说的很详细了,我就不多费口舌了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-10-7 07:24 , Processed in 0.159522 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.