调节阀的泄漏量计算
求助在现场仪表施工中,交工资料调节阀部分总有一个泄漏量的问题.例如4级的允许泄漏为10-4*Cv,但交工表格上的单位是ml/min,我想知道他们之间的换算系数为多少,例如某4级阀的Cv值为100,那么他的允许泄漏量为多少ml/min? GB/T4213-92的国标标准对泄漏规定了六个等级,其具体规定见下表.其中最低级别为Ⅰ级,不作具体要求;最高级别是Ⅵ级,即为气泡级.当泄漏量大于0.5%KV值时,可免于测试。
泄漏等级
试验介质
试验程序
最大阀座泄漏量
Ⅰ
由用户与制造厂商定
Ⅱ
L或G
1
5×10-3×阀额定容量,1/h
Ⅲ
L或G
1
10-3×阀额定容量,1/h
Ⅳ
L
1或2
10-4×阀额定容量,1/h
G
1
Ⅳ-S1
L
1或2
5×10-4×阀额定容量,1/h
G
1
Ⅳ-S2
G
1
2×10-4×△P×D,1/h
Ⅴ
L
2
1.8×10-7×△P×D,1/h
Ⅵ
G
1
3×10-3×△P×(下表规定的泄漏量)
注:①△P以KPa为单位。
②D为阀座直径,以mm为单位。
③对于可压缩流体体积流量,绝对压力为101.325KPa和绝对温度为273K的标准状态下的测定值.
④试验程序“1”表示△P=0.35MPa、介质为水;试验程序“2”表示△P等于工作压差、介质
为水或气体。
阀座直径mm
泄漏量
mL/min
每分钟气泡数
25
40
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400
0.15
0.30
0.45
0.60
0.90
1.70
4.00
6.75
11.1
16.0
21.6
28.4
1
2
3
4
6
11
27
45
-
-
-
-
注:①每分钟气泡数是用外径6mm、壁厚1mm的管子垂直浸入水下5~10mm深度的条件下测得的,管
端表面应光滑,无倒角和毛刺。
②如果阀座直径与表列值之一相差2mm以上,则泄漏系数可假设泄漏量与阀座直径的平方成正
比的情况下通过类推法取得。
额定容量按计算公式
条件
△P<
·P1
△P≥
·P1
液体
气体
Qg=4.73Kv
表中:Q1———液体流量,m3/h
Qg——标准状态下的气体流量,m3/h
KV———额定流量系数
Pm=
,KPa
P1——阀前绝对压力,KPa
P2——阀后绝对压力,KPa
△P——阀前后压差,KPa
t——试验介质温度,取20℃
G——气体比重,空气=1
相对密度(规定温度范围内的水 =1)
[ 本帖最后由 zlky2005 于 2008-8-6 09:27 编辑 ] 美国ANSI B16·104-1976调节阀的泄漏量标准见下表。
级别
最小泄漏量
试验介质
压力和温度
Ⅱ级
0.5%额定Cv
空气或水
工作压差△P或50磅/英寸2(3.5巴)压差
取其中较小的一个值,温度10~52℃
Ⅲ级
0.1%额定Cv
空气或水
工作压差△P或50磅/英寸2(3.5巴)压差
取其中较小的一个值,温度10~52℃
Ⅳ级
0.01%额定Cv
空气或水
工作压差△P或50磅/英寸2(3.5巴)压差
取其中较小的一个值,温度10~52℃
Ⅴ级
5×10-12m3/秒/巴(压差)/mm
阀座直径(公制)
水
工作压差△P或,温度10~52℃
Ⅵ级
阀座直径
汽泡/分
ml/分
空气或氮气
工作压差△P或50磅/英寸2(3.5巴)压差
取其中较小的一个值,温度10~52℃
(in)
(mm)
1\"
25
1
0.15
1.5\"
38
2
0.30
2\"
51
3
0.45
2.5\"
64
4
0.60
3\"
76
6
0.90
4\"
102
27
1.70
6\"
152
27
4.00
8\"
203
45
6.75
我想知道Cv单位与ml/min的换算
页: