回音哥 发表于 2012-7-5 03:49:56

调节阀的泄漏量计算

求助
在现场仪表施工中,交工资料调节阀部分总有一个泄漏量的问题.例如4级的允许泄漏为10-4*Cv,但交工表格上的单位是ml/min,我想知道他们之间的换算系数为多少,例如某4级阀的Cv值为100,那么他的允许泄漏量为多少ml/min?

伊势丹 发表于 2012-7-5 08:23:32

GB/T4213-92的国标标准对泄漏规定了六个等级,其具体规定见下表.其中最低级别为Ⅰ级,不作具体要求;最高级别是Ⅵ级,即为气泡级.当泄漏量大于0.5%KV值时,可免于测试。

泄漏等级

试验介质

试验程序

最大阀座泄漏量



由用户与制造厂商定



L或G

1

5×10-3×阀额定容量,1/h



L或G

1

10-3×阀额定容量,1/h



L

1或2

10-4×阀额定容量,1/h

G

1

Ⅳ-S1

L

1或2

5×10-4×阀额定容量,1/h

G

1

Ⅳ-S2

G

1

2×10-4×△P×D,1/h



L

2

1.8×10-7×△P×D,1/h



G

1

3×10-3×△P×(下表规定的泄漏量)



注:①△P以KPa为单位。
②D为阀座直径,以mm为单位。
③对于可压缩流体体积流量,绝对压力为101.325KPa和绝对温度为273K的标准状态下的测定值.
④试验程序“1”表示△P=0.35MPa、介质为水;试验程序“2”表示△P等于工作压差、介质
为水或气体。

阀座直径mm

泄漏量

mL/min

每分钟气泡数


25
40
50
65
80
100
150
200
250
300
350
400


0.15
0.30
0.45
0.60
0.90
1.70
4.00
6.75
11.1
16.0
21.6
28.4


1
2
3
4
6
11
27
45







注:①每分钟气泡数是用外径6mm、壁厚1mm的管子垂直浸入水下5~10mm深度的条件下测得的,管
端表面应光滑,无倒角和毛刺。
②如果阀座直径与表列值之一相差2mm以上,则泄漏系数可假设泄漏量与阀座直径的平方成正
比的情况下通过类推法取得。
额定容量按计算公式

条件

△P<



·P1




△P≥



·P1




液体



气体

Qg=4.73Kv










表中:Q1———液体流量,m3/h
Qg——标准状态下的气体流量,m3/h
KV———额定流量系数


Pm=



,KPa



P1——阀前绝对压力,KPa
P2——阀后绝对压力,KPa
△P——阀前后压差,KPa
t——试验介质温度,取20℃
G——气体比重,空气=1
相对密度(规定温度范围内的水 =1)

[ 本帖最后由 zlky2005 于 2008-8-6 09:27 编辑 ]

spring 发表于 2012-7-5 12:57:07

美国ANSI B16·104-1976调节阀的泄漏量标准见下表。

级别

最小泄漏量

试验介质

压力和温度

Ⅱ级

0.5%额定Cv

空气或水

工作压差△P或50磅/英寸2(3.5巴)压差
取其中较小的一个值,温度10~52℃

Ⅲ级

0.1%额定Cv

空气或水

工作压差△P或50磅/英寸2(3.5巴)压差
取其中较小的一个值,温度10~52℃

Ⅳ级

0.01%额定Cv

空气或水

工作压差△P或50磅/英寸2(3.5巴)压差
取其中较小的一个值,温度10~52℃

Ⅴ级

5×10-12m3/秒/巴(压差)/mm
阀座直径(公制)



工作压差△P或,温度10~52℃

Ⅵ级

阀座直径

汽泡/分

ml/分

空气或氮气

工作压差△P或50磅/英寸2(3.5巴)压差
取其中较小的一个值,温度10~52℃

(in)

(mm)

1\"

25

1

0.15

1.5\"

38

2

0.30

2\"

51

3

0.45

2.5\"

64

4

0.60

3\"

76

6

0.90

4\"

102

27

1.70

6\"

152

27

4.00

8\"

203

45

6.75


pisen 发表于 2012-7-5 17:30:43

我想知道Cv单位与ml/min的换算